零线选多粗的??? 点击:3183 | 回复:8



工控小诚

    
  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-11-13 13:52:32
楼主

请教下,33KW的电机,火线用的16平方的,零线用多大?



楼主最近还看过



Sdwork

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2004年12月08日
发表于:2015-11-13 13:57:26
1楼

33KW电机是单相的?这个要根据电机的额定电压和额定电流以及使用场合选电线。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-11-13 14:10:43
2楼

最小6mm²。三相平衡时,零线选择与负载大小无关,与负载性质有关系。

sdkdzhhq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2015-11-13 14:59:50
3楼

这么大功率,为什么不用三相?

nyrc123

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2014年2月11日
发表于:2015-11-13 15:09:26
4楼

两相电机,进线出线一样粗吧??如果是三相电机,那应该是有一根地线没有零线

雪峰山孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-11-13 15:50:37
5楼

如果做保护接零的话,最小10平方毫米甚至更大,因为要保证断路器保护动作;

如果只是三相电机运行,零线完全不需要

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2015-11-13 15:58:30
6楼

这是一张电机接地线标准表,可以提供参考!

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-11-13 16:23:23
7楼

有国标的:

火线16平方以下,地线选择:Q=Q;

火线16~35平方,地线选择:16;

火线35平方以上,地线选择:Q=Q/2


今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-11-13 16:48:13
8楼

这个

火线16平方以下,地线选择:Q=Q;

火线16~35平方,地线选择:16;

火线35平方以上,地线选择:Q=Q/2