我厂一套S7-300控制系统的一个子站无故报警。SF灯常亮,BF邓闪烁。我们因为看不到程序故障清单。就通过更换模块来解决临时问题的。子站挂有2个DI 模块1个DO 模块和1个AI模块,第一次找不到方向就挨着换模块,换了个DI ,解决了临时问题。但后来经常出这个问题,周期不一样,有时管的时间长些,有时短一些。有几个月有1个月,有10天有1天。模块换了十来个,后来用旧模块去换感觉也能正常。现在就搞不清楚是什么的问题了。请教哈各位高手这种情况可能是什么问题,怎么解决。希望能治本,要不好累哦。生产压力大啊
冯清扬
建议从CPU硬件中硬件信息中查看故障原因,再根据提示对症处理
李东泽
楼主的通讯是什么协议
,就是没法连机PR-DP
老三快跑
主站到子站是用啥通讯的?
给几个参考方向:
1、通讯故障,检查通讯线路及插头,终端电阻等等。
2、背板连接故障,检查子站组件背板是否接触良好?
3、数据溢出故障,检查子站AI模块所连的设备是否异常,模拟量是否有溢出?
再睡一方
从CPU硬件中硬件信息中查看故障原因,再根据提示处理
狼牙精神
不是模块的问题应该是通讯问题,检查一下DP通讯线及DP通讯接头,重新压接一下DP接头或者更换一个质量好一点的DP接头试一下,有时DP接头质量不行也会出现通讯不正常。
但是我换了模块它就正常了,旧模块有时能用,但管的时间短。模块应该也有问题
引用 小一儿 的回复内容: 但是我换了模块它就正常了,旧模块有时能用,但管的时间短...
有可能是插头的故障,虚接~
U型连接器我也全换了,也不行
阿水--王者之师
1,其实 S7 PROFIBUS 网络有时很多干扰都会影响通讯的
2,常见通讯故障,检查通讯线路及插头,终端电阻,或是插接口。
2,建议在线从CPU硬件中硬件信息中查看故障原因,再根据提示对症处理
银光人生—华
也许不一定是硬件问题。
fengyuwuzu20
是接触不良吧
也或许是干扰
wxr5637791
专业维修西门子系统。有需要可联系 王工 15000417840
toby161
我也遇到同样的问题!求解?