问个 昆仑通态屏 Modus RTU 的问题 点击:1481 | 回复:5



mgfzh

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2015年10月26日
发表于:2015-10-26 10:46:52
楼主

 大家好,问个 昆仑通态屏 Modus RTU  的问题,
我在一个页面 添加 多个 点号,屏下发的指令只有一条
举例页面加了3个点号  Ua:地址0A;Ub:地址0B;Uc:地址0C

 可是屏发出来的是 03 03 00 0A 00 03 24 2B



我需求的是每个点号分开发,就像这样 发出来3条
03 03 00 0A 00 01 A5 EA
03 03 00 0B 00 01 F4 2A 
03 03 00 0C 00 01 45 EB 





NDAIKJ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2018年7月18日
发表于:2018-09-30 14:53:11
1楼

弄好了吗我也在弄

zfmonkey

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2018年8月16日
发表于:2018-11-14 15:32:50
2楼

是液晶下发给设备?用单个write,不要用writeP这种批量写的

xing__yun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2017年6月28日
发表于:2018-11-15 07:18:55
3楼

这个问题解决了么?我也遇到了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:81
  • 历史总积分:165
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2018-11-15 13:23:38
4楼

在脚本中用read命令单独写,例如:

!SetDevice(设备0,6,  "Read(4,10,WUB=Data00) ")

!SetDevice(设备0,6,  "Read(4,11,WUB=Data01) ")

!SetDevice(设备0,6,  "Read(4,12,WUB=Data02) ")

但是这样没有一次性读效率高,不推荐。

Cheers05

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2018年11月25日
发表于:2018-12-09 11:59:42
5楼
是液晶下发给设备?用单个write,不要用writeP这种批量写的




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师