VF0变频器用外部电位器控制时,出现电位器处于最小值时,面板仍出现2.4HZ频率;询问解决方法。
点击:
351
| 回复:
1
工控-小夏
关注
私信
精华:18帖
求助:1118帖
帖子:1373帖 | 411回
年度积分:0
历史总积分:3673
注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-25 13:00:18
楼主
VF0变频器用外部电位器控制时,出现电位器处于最小值时,面板仍出现2.4HZ频率;询问解决方法。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-25 13:00:18
1楼
本身电位器处于最小值,实际上仍存在微弱电压;解决方法是调整P56/P57,把偏置频率设成负数,来矫正电位器的误差。