VF0变频器用外部电位器控制时,出现电位器处于最小值时,面板仍出现2.4HZ频率;询问解决方法。 点击:351 | 回复:1



工控-小夏

    
  • 精华:18帖
  • 求助:1118帖
  • 帖子:1373帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3673
  • 注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-25 13:00:18
楼主
VF0变频器用外部电位器控制时,出现电位器处于最小值时,面板仍出现2.4HZ频率;询问解决方法。



张晓天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 1194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-25 13:00:18
1楼
本身电位器处于最小值,实际上仍存在微弱电压;解决方法是调整P56/P57,把偏置频率设成负数,来矫正电位器的误差。