VF0报SC1错误,咨询有何方法解决
点击:
201
| 回复:
1
工控-小夏
关注
私信
精华:18帖
求助:1118帖
帖子:1373帖 | 411回
年度积分:0
历史总积分:3673
注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-25 13:00:14
楼主
VF0报SC1错误,咨询有何方法解决
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-25 13:00:14
1楼
延长加速时间,减小力矩提升,并查看运行电流,如运行电流太大,请减轻负载或更换功率大一级变频器