VF100系列PID不能正常动作 点击:143 | 回复:1



工控-小夏

    
  • 精华:18帖
  • 求助:1118帖
  • 帖子:1373帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3673
  • 注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-25 08:00:14
楼主
VF100系列PID不能正常动作



张晓天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 1194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-25 08:00:14
1楼
VF100控制水泵时,用户设置的参数P106=2、P111=30、P124=1、P125=4,没有设置P107~110等参数。应该选用P106=A2的方式,自整定产生其余的相关参数。