VF200通过外部电位器控制调速,最大只能设定到24.8Hz,什么原因? 点击:260 | 回复:1



工控-小夏

    
  • 精华:18帖
  • 求助:1118帖
  • 帖子:1373帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3673
  • 注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-23 22:00:17
楼主
VF200通过外部电位器控制调速,最大只能设定到24.8Hz,什么原因?



张晓天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 1194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-23 22:00:17
1楼
将电位器设定到最大后,使用万用表测量14、15端子之间的电压,如果是在4.9V左右,说明应该是外接的电位器有故障。