当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
使用VF200,根据《使用手册》选择表,断路器(MCCB)的电流为什么那么大?
点击:
113
| 回复:
1
工控-小夏
关注
私信
精华:18帖
求助:1118帖
帖子:1373帖 | 411回
年度积分:0
历史总积分:3673
注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-23 13:00:16
楼主
使用VF200,根据《使用手册》选择表,断路器(MCCB)的电流为什么那么大?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-23 13:00:16
1楼
因为启动的瞬间,电流比较大,一般会选择负载额定电流的6~8倍。
回复
引用
举报
热门招聘