当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
VF200一上电就报“OP”代表什么意思? 怎么解决?
点击:
614
| 回复:
1
工控-小夏
关注
私信
精华:18帖
求助:1118帖
帖子:1373帖 | 411回
年度积分:0
历史总积分:3673
注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-22 17:00:16
楼主
VF200一上电就报“OP”代表什么意思? 怎么解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-22 17:00:16
1楼
以下情况会产生OP错误:・在运行信号ON状态下接通电源・在停止状态下设定数据过程中将运行信号置ON,并用MODE键复位到运行模式・检测到超时的情况下・运行中通信连接器脱落的情况下对应的解决办法:・确认启动模式(参数P057)・检查数据设定时的运行信号・确认通信设定及接线・降低变频器周围的干扰在本次的故障中,和可能是出现了运行中通信连接器松脱的情况。