大家好!
我这里有一个问题,用一台2.2KW的变频器控制两台0.55KW的电机,使用的是无PG V/F控制,电机参数设置的也没有问题,都是按照名牌来设置的,但是在使用的过程中发热量比较大,这个应用是在起重机上应用的,这两台电机是驱动起重机的平移的,因为起重机经常启动,走走停停的使用方式,而且现场使用的非常频繁,在运行了2-3个小时左右,这个电机的表面温度接近85度上下,这个电机是没有散热风扇的,电机的外壳是铝合金的所以没有散热风扇,直接用铝合金把热量吸到外壳了,
现在我的问题是变频器使用 V/F控制 与矢量控制,那个会对电机的温升更加明显?
还有一个问题,现在现场是使用V/F控制,有启动扭矩不足的问题,是不是我这两个问题结合起来应该改为矢量控制更加合适?
希望大家多多指教!
谢谢!
尊敬的客户:
您好!
变频器1台带2台电机,同时驱动的情况。
我们推荐使用V/f控制,矢量控制一般只适合1对1控制。
如果需要高起动转矩,可以考虑修改V/f曲线,提高中间点电压E1-08尝试。
此致
----------------------------------------------------------------------
安川电机 客户咨询中心
上海市卢湾区湖滨路222号 企业天地一号路22楼
TEL: 400-821-3680 FAX: 86-21-53852008
Email:customer@yaskawa.com.cn
安川机器人技术热线:021-36567900*206
<受理时间>
周一~周五 (节假日除外)
9:00~11:30/12:30~16:30
安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn
----------------------------------------------------------------------
您好!
V/f控制下,低速转矩不足时,可以修改E1-08。
其他参数,一般由实际情况决定,如电机参数等。
E1-08对应的是中间点频率的电压,零频率的电压对应为E1-10。
电机效率非变频器设定。
此致
