山里人古神
FX3U-485-BD与ACS510变频器通讯,变频器5309显示0(空闲/无适配器)状态,求各位高人解惑。
!
问题已经解决,谢谢各位的回复。但是现在有新的问题,控制变频器启动电机后,15Hz左右,电机就自动停机了。求高手
李东泽
楼主需要说明,你用的是什么通讯协议
jz3154
应该是变频没有设置好通信参数吧,不具体说不了解。
回复内容:
对: jz3154 应该是变频没有设置好通信参数吧,不具体说不了解。 内容的回复!
谢谢回复、已经解决了,是接线问题。但是有新的问题,控制变频器启动后,变频器转到15Hz左右就停机了,
litongan888
把程序发来看看 QQ403580797
工控掉队鸭
FX3U-485-BD与ACS510变频器通讯,变频器5309显示0(空闲/无适配器)状态,求各位高人指点。
NS123456
谢谢楼主分享质料。。。