组态王与三菱FX1N通讯不成功 点击:1445 | 回复:9



Zhu_Run

    
  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-10-13 11:18:28
楼主

组态王与三菱FX1N不能正常通讯,使用的是笔记本转串口,通过编程口连接,PLC是否需要设置,恳请大神指导!




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-10-13 11:24:08
1楼

PLC不用设置,但是你的需要数据线的驱动程序!

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-10-13 11:45:18
2楼


回复内容:

对: 李东泽 PLC不用设置,但是你的需要数据线的驱动程序! 内容的回复!

线是有的,下载PLC程序正常

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-10-13 12:01:49
3楼


回复内容:

对: Zhu_Run 回复内容:对: 李东泽  PLC不用设置,但是你的需要... 内容的回复!

组态王设置了吗,你的组态王是那个 品牌的!

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2015-10-13 12:42:05
4楼

PLC与组态王的通讯参数要一致,如通讯速率,地址,数据格式都要一致。通讯线接线没有问题。是否都是RS485,否则要转换成RS232。

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-10-13 13:46:02
5楼


回复内容:

对: 李东泽 回复内容:对: Zhu_Run  回复内容:对: 李东... 内容的回复!

亚控组态王,设置了

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-10-13 13:46:41
6楼


回复内容:

对: 水中的蓝天_55 PLC与组态王的通讯参数要一致,如通讯速率,地址,数据... 内容的回复!

不是485的,232和422都试了。

水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2015-10-13 18:31:08
7楼

回复内容:

对:Zhu_Run 回复内容:对: 水中的蓝天_55 PLC与组态王的通讯参数要一致,如通讯速率,地址,数据... 内容的回复!不是485的,232和422都试了。     内容的回复:

PLC是Rs485的吗?

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-10-14 08:15:22
8楼


回复内容:

对: 水中的蓝天_55 回复内容:对:Zhu_Run 回复内容:对: 水中的蓝... 内容的回复!

不是。

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-10-14 08:16:36
9楼

谢谢各位,问题解决了,还是设置问题,设置如下图:



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师