首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

S7-315与MM420通信DP控制频率输出实例 点击:3604 | 回复:158



lijisong25

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 90回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:238
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-08 22:58:22
楼主

一直以来,都不在网贴中看到有详细阐述MM420的DP通信控制,本人亲自试了一次,并作为经验分享!              


输出模块 322-1BL00-0AA0

              变频器MM420以及通信板

              专用通信DP接头2个


第一步:先组态好硬件部分(不用多说)

        它会自动分配输入模块地址范围(0~3)

                    输出模块地址范围(4~7)

        

第二步:315CPU建立PROFIBUS-DP总线,它的DP地址为2

        变频器MM420的DP地址为3

        选择PP01协议即可


第三步:编程(内有注释)


第四步:下载(下载线我是用“PC ADAPTER USB A2,价格1700元)

         程序界面点击“下载”

         硬件组态界面点击“下载”(这个必须要操作一次,否则硬件组态信息没有下载给PLC)

         

第五步:实物连接

        变频器使用DP接头,PLC也使用DP接头,如果只连接一个MM420,那么变频器的DP开关为ON

        通电后,变频器通信板上亮“绿灯”,说明通信成功!


第六步:变频器参数设置

        P918=3(变频器地址为3)

        P700=6

        P1000=6

        就这三个参数就好了!


第七步:观察到变频器的频率显示,即为PLC的设置值,但它是闪烁的(变频器没RUN),这个我不清楚,可能是我没有将变频器连接电机的原因。


正在下载,请等待……
下载附件需2积分!




莫弃。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 91回
  • 年度积分:285
  • 历史总积分:1148
  • 注册:2018年10月05日
发表于:2020-06-18 09:44:28
141楼

                                             

正想学这个东东,太及时了,多谢楼主分享!

不敢言爱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1798
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2020-07-09 16:52:31
142楼

·多谢老师分享   学习一下

付生FYS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:97
  • 历史总积分:440
  • 注册:2012年6月30日
发表于:2020-07-11 16:05:54
143楼

下载学习谢谢

GARY JIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2020年11月05日
发表于:2020-11-08 20:50:00
144楼

是用博图编写的吗