游击手
现在用松下PLC输出脉冲功能,和其他品牌对比,我现在始终无法攻克的问题是:怎么发出固定脉冲数,而且能再次发出,看了好多天资料了,用F172指令,我使用的是R100激活,目标值一致停止模式,假设频率10,目标值100,当我到100停止时,再次激活R100时,就不再发出脉冲了,问一下该怎么办?我想使用同一个每次走固定的脉冲,自己悟出来绝对值的命令含义了,不过不符合我实际需求。
因此在这里寻求高人解答,该怎么使用哪种命令。
Zhu_Run
可以使用相对指令。
相对指令是哪个啊?求教了!
回复内容:
对: Zhu_Run 可以使用相对指令。 内容的回复!
找到了,F171,但就是停不下来。继续努力中。
不再犹豫A
Zhu_Run 可以使用相对指令。
yuqi135
F171 很好用呀,我用FP-X做的时候觉得这也算是松下PLC的特点,一个
程序只用一次这条相对的或是增量式就好。
就是酱紫————---------
小黄子
进不去程序只用一次这条相对的或是增量式就好
argsrtg
教:如何再次发出脉冲