求教:如何再次发出脉冲 点击:687 | 回复:8



游击手

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2015-10-05 20:58:52
楼主

现在用松下PLC输出脉冲功能,和其他品牌对比,我现在始终无法攻克的问题是:怎么发出固定脉冲数,而且能再次发出,看了好多天资料了,用F172指令,我使用的是R100激活,目标值一致停止模式,假设频率10,目标值100,当我到100停止时,再次激活R100时,就不再发出脉冲了,问一下该怎么办?我想使用同一个每次走固定的脉冲,自己悟出来绝对值的命令含义了,不过不符合我实际需求。

因此在这里寻求高人解答,该怎么使用哪种命令。




Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-10-06 08:12:49
1楼

可以使用相对指令。   

游击手

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2015-10-06 16:32:37
2楼

相对指令是哪个啊?求教了!

回复内容:

对: Zhu_Run 可以使用相对指令。    内容的回复!


游击手

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:34帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2015-10-11 01:04:50
3楼

找到了,F171,但就是停不下来。继续努力中。

不再犹豫A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 480回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2014年6月09日
发表于:2015-11-21 23:32:49
4楼

 Zhu_Run 可以使用相对指令。

yuqi135

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2010年9月14日
发表于:2015-11-24 17:07:58
5楼

F171 很好用呀,我用FP-X做的时候觉得这也算是松下PLC的特点,一个

程序只用一次这条相对的或是增量式就好。

yuqi135

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2010年9月14日
发表于:2015-11-24 17:13:39
6楼

就是酱紫————---------

小黄子

  • 精华:1帖
  • 求助:32帖
  • 帖子:47帖 | 98回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:145
  • 注册:2014年3月01日
发表于:2015-12-16 08:57:01
7楼

进不去程序只用一次这条相对的或是增量式就好

argsrtg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 360回
  • 年度积分:93
  • 历史总积分:328
  • 注册:2015年12月17日
发表于:2016-01-01 19:34:48
8楼

教:如何再次发出脉冲        


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师