JFY-701系列使用说明书  

一、         产品概述

本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,液晶显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。

二、         技术特性

l    主要功能

1.     电流显示:可显示三相平均电流和A、B、C三相电流。

2.     过载保护:当发生过载时,切断电动机电源,有定时限和反时限两种动作方式,定时限时间可调,提供五条反时限曲线。

3.     缺相保护:当检测到缺相时,切断电动机电源,动作时间可调。

4.     三相不平衡保护:当检测到三相电流不平衡时,切断电动机电源,不平衡度动作点和动作时间可调。

5.     自动恢复功能:因故障切断电动机电源后,可以自动恢复若干次,次数和间隔时间可设置。

6.     故障电流锁定功能:因故障切断电动机电源后,锁定显示发生故障那一刻的电流,以便于分析故障原因。

7.     时间继电器功能:作为附加功能,内部集成了一个时间继电器。  

三、         操作指南

l    查看A、B、C三相电流

正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。发生过载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。

l    电动机额定电流值设置

长按“Sel”键2秒,液晶显示“电流设定”,用“5”或“6”键改变设定值(按住“5”或“6”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。

l    告警(保护)状态恢复

发生过载、缺相或三相不平衡等告警时,会在显示屏上闪烁显示“过载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“5”或“6”键即可从保护锁定状态恢复。

l    参数设置

在显示电流的状态下,长按“5”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“5”或“6”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“5”或“6”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。

四、         基本工作原理

l    电流检测

通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。

l    过载保护

过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,JFY -701只有定时限模式,JFY -702、704、706、708可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。

l    三相不平衡保护

三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。

当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点(参数F21),并且持续时间大于三相不平衡动作时间(参数F22)时,继电器断开,切断电动机电源。

负载电流小于0.5A时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作。

l    缺相保护

缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间(参数F22)要短。

负载电流小于0.5A时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。

l    自动恢复

保护器内部有一个连续故障次数计数器,用于控制自动恢复次数。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器断开,切断电动机电源,并且故障次数加1。这时如果故障次数未超过设定的自动恢复次数(参数F51),则在设定的自动恢复间隔时间(参数F52)后,继电器自动闭合,恢复电动机工作。正常工作一段时间后(由参数F53设定),“连续故障次数”清零,使得下次出现故障时可以重新开始计算自动恢复次数。

例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:发生故障继电器断开后,过15分钟自动恢复,这样可以重试3次,如果连续3次仍有故障,则需要人工按键恢复。这里“连续”的含义是指自动恢复后60分钟内又发生故障(F53=60)。

l    时间继电器功能

如果通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。