大家好,刚开始使用松下PLC,请多指教,问题如下。
PLC型号为FP-X C60T,使用COM4通讯模块;
利用串口调试助手发送指令(%01#RCSX00011CCR)但是PLC没有返回指令,相关情况如下。
1、用FPWIN GR对COM1已经进行设置,且可以利用COM1口进行程序的上传下载
(站号-1;波特率-9600;奇偶校验-无;停止位-1;计算机链接)
2、串口调试助手设置如附件所示。
然而PLC没有回应。
谢谢!
jtlfguo
计算机与plc的通讯协议不是 MEWTOCOL-COM
yangzhigao
好/////////////////////////////////
谢谢您的回答。
但是我看了变成手册和很多文章说得都是这个协议?那在串口助手这边发送什么指令或者使用什么协议呢?
引用 lx007sai 的回复内容: 谢谢您的回答。但是我看了变成手册和很多文章说得都是这个...
松下有未公开的协议 。。这也是fp-x 一直未能<此处内容被屏蔽>的原因。。看看这篇文章。当然也有可能我理解错了。
just1234
可以的,是用这个协议,但是我想问一下CCR,是什么,我已经几年没写过跟松下PLC通信的程序了
anglefly73
删除最后面的 CR敲一下回车键代替。朋友以后买松下的产品可以找我哦,13386089902
xie336699
回复内容:
对: anglefly73 删除最后面的 CR敲一下回车键代替。朋友以后买松下的... 内容的回复!
真理。测试可用。我觉得很多人都从这被当住了。
%01#RCSX00011C
在串口助手里,把最后的CR删掉,并在后面打上一个回车,再点发送。就有回应了。
CR是carriage return的简写,即回车,也即/n。在ASCII码里是0x0D。所以发送CR就是字符C和R。当然没用了。打上回车就相当于写上了/n。还是理解不到家吧。也应该说是指导教程指导的不到家
xtvfhpjj
高手啊啊!~学习了,,,,
小黄子
argsrtg
FP-X 串口调试问题
顶 9 踩 0 回复 9 | 人气 142 | 打印
0
波特率115200,我已经试过了。
qingmeng8625
波特率115200,我已经试过了
hekun686@163.com
对: xie336699 回复内容:对: anglefly73 删除最后面的 ... 内容的回复!
终于找到松下PLC与串口调试助手无应答的原因了!!多谢!