 高低压开关柜在我国使用的范围非常普遍,随着技术的不断提高,这方面的产品功能也越来越强大,但是其绝缘水平依旧值得反思,因此我国需要加强对这方面进行提高,对于开关柜绝缘水平我们应该采取哪些有效的措施呢?


  1.相间及相对地空气间除


  对单纯以空气作为绝缘介质的开关柜,柜内各相导体的相间与对地净距必须符合电力部DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》规定.对额定电压10k`\'开关柜,不同相的导体之间和导体至接地间净距应保证在125mm以上.


  2.外绝缘爬电比距


  按着DL/T539-93《户内交流高压开关和元部件凝露及污秽试验技术条件》规定.户内开关柜外绝缘按最小爬电比距和人工污秽耐受值分为O、1和A共3级。 根据开关柜运行环境条件分析和开关柜发生绝缘事故情况看,绝大多数开关应具有凝露型的爬电比距。0-皿级相应的最小公称爬电比距应符合表6-6的规定。


  本技术条件规定的是下限值.当环境稍微苛酷一些就不能满足。另外根据运行经验,环氧树脂绝缘子表面状态对憎水性影响很大,所以其凝露闪络电压分散性很大,就是爬电比距符合规定,在开关柜中也应尽星少采用.


  3.相间绝缘隔板


  目前在电网中运行的6^-1okV开关柜,柜宽630--100mm各种宽度的都有。


  小车开关柜,由于相间距离不能满足绝缘要求,而利用加装相间绝缘隔板办法来解决。


  所用绝缘隔板应采用通过技术鉴定的“整体胶粘式绝缘隔板”,其材质有:电加热固化制成环氧树脂层压玻璃布板;近几年有些开关厂采用DMC和SMC不饱和聚醋玻璃纤维增强塑料板,这种材料阻燃性达到FVO级,耐电弧时间可达180s,浸水后绝缘电阻达10, MS2;而且价格较低。




楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-08-31 10:07:24
1楼

一般按规程走就没问题..........