s7-200smart的调节阀控制 点击:1021 | 回复:3



bonniedee

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2015年8月18日
发表于:2015-08-25 12:53:09
楼主

利用调节阀调节压力,先用PID回路,确定压力环境下的阀门开度

然后将确定好的阀门开度值给到调节阀,让调节阀开2S,关7S这样一直循环

问题:

1、PID 调节没问题 能够得到所需压力下的调节阀开度值

2、如何写程序,能够让调节阀开2s、调节阀关7S循环呢?开度是之前的设定值。

请指教!




bonniedee

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2015年8月18日
发表于:2015-08-25 13:55:33
1楼

怎么没有人回答我,好捉急啊!

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2015-08-25 18:51:18
2楼

2s开 7s关这么固定的切换需要,看不懂为啥还需要PID?



bonniedee

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2015年8月18日
发表于:2015-08-25 18:57:04
3楼

回复内容:

对:ye_w 2s开 7s关这么固定的切换需要,看不懂为啥还需要PID?     内容的回复:

是先用PId整定出设定压力下的阀门开度,然后以后开阀就不用再整定了,直接开到这个开度就行了