ACS550 modbus上位机控制不了 点击:744 | 回复:4



unique2015

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2015年8月24日
发表于:2015-08-24 20:15:40
楼主

看了好几遍说明书和百度上的ACS500系列的modbus操作说明,初始化,在40001中写入477,

启动在 40001中写入47f,每次启动时变频器也有反应,继电器动作风扇转起来,但是每次都几秒后继电器再次断开,风扇过一会就停掉了,说明停机了,不知道为什么会自动停机。停机后每次写入频率值又会重复以上动作,不知道哪里的问题




unique2015

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2015年8月24日
发表于:2015-08-25 09:59:17
1楼

刚刚打客服电话解决了,启动指令要一直发,不能中断,通讯方面跟国产变频器不一样,差别挺大的

qqq123www

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 71回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:73
  • 注册:2014年3月23日
发表于:2021-02-28 14:43:35
2楼

学习了

caoheng1989

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2014年5月03日
发表于:2022-03-22 21:57:06
3楼

谢谢分享,工控资料还要找专业的工控论坛才行

打造高端维护

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:187
  • 注册:2022年2月25日
发表于:2022-04-15 16:36:24
4楼

学习学习在学习。果然技术提高一定要经常逛逛论坛。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师