ACS550 modbus上位机控制不了 点击:799 | 回复:4



unique2015

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2015年8月24日
发表于:2015-08-24 20:15:40
楼主

看了好几遍说明书和百度上的ACS500系列的modbus操作说明,初始化,在40001中写入477,

启动在 40001中写入47f,每次启动时变频器也有反应,继电器动作风扇转起来,但是每次都几秒后继电器再次断开,风扇过一会就停掉了,说明停机了,不知道为什么会自动停机。停机后每次写入频率值又会重复以上动作,不知道哪里的问题




unique2015

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2015年8月24日
发表于:2015-08-25 09:59:17
1楼

刚刚打客服电话解决了,启动指令要一直发,不能中断,通讯方面跟国产变频器不一样,差别挺大的