洁净空调回风湿度与房间湿度相差20% 点击:1429 | 回复:2



LYZHERO

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年5月01日
发表于:2015-08-08 09:34:46
楼主

洁净空调回风湿度与房间湿度相差大,回风湿度比房间湿度高20%,但房间湿度是满足生产的,回风是由多个房间气流汇集过来的,谁能解释解释




不死的金丝楠

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-08-08 20:32:36
1楼

不是一个控制对象,怎么单独处理?

肯定是一个平均值罢了

LYZHERO

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年5月01日
发表于:2015-08-08 22:50:34
2楼


回复内容:

对: 不死的金丝楠 不是一个控制对象,怎么单独处理?肯定是一个平均值罢了 内容的回复!

使用方不懂,怎么解释也没用,他们说二楼的回风温湿度就和房间温湿度差不多,三楼差的大,那般人现在就老纠结这个