配电变压器低压侧高电阻接地的特点 点击:418 | 回复:0



江湖再见-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:51帖
  • 求助:45帖
  • 帖子:3277帖 | 28583回
  • 年度积分:401
  • 历史总积分:140167
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-08-07 22:48:57
楼主

高电阻接地指系统中性点接入高电阻以限制单相接地故障电流,且允许连续运行。电阻器上产生的电流Ir≥Ic(Ic为母线对地电容电流),可以抑制过电压事故的发生。

 

配电变压器低压侧中性点接人高电阻的参数一般为110Ω、2A。当400V线路或电器设备发生单相接地时,设备的开关不会跳闸,不影响整个生产工艺。其次,因接地电流比较小而电器设备外壳接地电阻为4~10Ω,金属外壳对地电压仅20V,小于安全电压。因此,这种接地方式是安全可靠的。

 

高电阻接地的优点是:

 

①能限制瞬态过电压;

 

②系统发生单相接地时可继续运行;

 

③可检测和定位接地故障;

 

④可测量接地 时的电容电流。

 

高电阻接地的缺点是:

 

①髙电阻接地的配电变压器供电负荷必须是平衡的三相负荷;

 

②单相负荷应由另外变压器供电。

 

比较中性点直接接地、不接地、小电阻接地和高电阻接地,髙电阻接地方式在提髙供电可靠性和保证人身、设备安全方面具有明铋的优势。



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师