西门子MM4变频器上的USS通信能否与Profibus DP通信同时使用? 点击:166 | 回复:1



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-08-05 15:14:32
楼主

西门子MM4变频器上的USS通信能否与Profibus DP通信同时使用?

 

目前确认是不能。

MM4变频器的Pfofibus DP通信模块(以及DeviceNET、CANopen通信模块),与RS485通信端子(MM420的14、15号端子,MM430/MM440的29、30号端子),在变频器内部使用的是同一个串行通信链路,并且通信模块具有更高的优先级。因此在两者同时接入的情况下,通信模块有效,而基于RS485的USS节点是无效的。

 