交流接触器触点熔焊的故障原因及处理方法 点击:290 | 回复:0



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-07-21 11:12:37
楼主

1、故障原因

1)操作频率过高或负荷过重。

2)负荷侧短路。

3)触点弹簧压力过小。

4)触点表面有金属颗粒凸起或有异物。

5)两极触点动作不同步。

6)操作回路电压过低或机械卡阻,使吸合过程中有停滞现象,触点停顿在刚接触的位置上。

 

2、处理方法

1)降低操作频率,减轻负荷调整合适的接触器。

2)排除短路故障,更换触点。

3)调整触点弹簧压力。

4)清理触点表面。

5)调整触点使之同步。

6)提高操作电源电压,排除机械卡阻,使接触器吸合可靠。