高手看一下这一段程序起什么作用 点击:563 | 回复:5



修理工_25

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2015-07-16 22:54:34
楼主

33 LD M8000

34 TRD D0

37 LD<= D0 D213

42 AND<= D1 D214

47 AND< D2 D215

52 LD<= D0 D213

57 AND< D1 D214

62 ORB

63 OR< D0 D213

68 ORD= D200 D202

77 OUT M120

78 END

三菱的PLC;我研究了半天也没有搞明白!



楼主最近还看过



zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-07-17 08:22:44
1楼

切换到梯形图看看。               

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2015-07-17 08:46:43
2楼

就是一个时钟比较而已,不要想的太多。

修理工_25

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2015-07-17 10:55:34
3楼

可是在人机界面里面还有一个隐藏的窗口调用这几个寄存器;是不是设定工作到一定的时间就会锁住PLC的M120;然后PLC就不能工作了?

jtlfguo

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:24帖 | 328回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:5273
  • 注册:2012年3月28日
发表于:2015-07-17 20:15:39
4楼


引用 修理工_25 的回复内容: 可是在人机界面里面还有一个隐藏的窗口调用这几个寄存器;...顺藤摸瓜啊找m120在其他地方的作用啊


修理工_25

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2015-07-17 22:09:41
5楼


回复内容:

对: jtlfguo 引用 修理工_25 的回复内容: 可是在人机界面里面还... 内容的回复!

呵呵;经过经过一下午的研究;已经知道了;是厂家用来锁定机器的!哈哈!不给钱没关系;到时候你的机器开不开!!!