变频器输出电流信号异常 点击:747 | 回复:4



菜菜同学

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2015年1月12日
发表于:2015-07-15 12:26:02
楼主

ABB变频器输出电流信号接入PLC显示误报满量程,当时电机实际电流正常,PLC监控画面电流值达到满量程,持续有1个多小时后又正常显示,求原因。




安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2015-07-15 21:13:20
1楼

变频器有没有接地和信号线有没有用屏蔽线啊?

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-07-15 22:19:28
2楼

确实像是信号干扰,是否做好接地,接地体本身是否接地良好

菜菜同学

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2015年1月12日
发表于:2015-07-16 22:40:24
3楼


回复内容:

对: 安全督察 变频器有没有接地和信号线有没有用屏蔽线啊? 内容的回复!

信号线是屏蔽线,已接地。这个信号时好时坏,检查信号线没有问题绝缘和屏蔽良好,

菜菜同学

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2015年1月12日
发表于:2015-07-16 22:42:17
4楼


回复内容:

对: 今生缘 确实像是信号干扰,是否做好接地,接地体本身是否接地良好 内容的回复!

接地良好,信号线绝缘和屏蔽都没问题,就是信号时好时坏,查不出原因


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师