请教大神:
贝加莱plc做从站,ABB plc做主站,dp通讯连不上,用ABB plc 做通讯检测,结果是从站未设置,请大神解答,谢谢!
问题已解决:
1、可能是GSD文件不匹配
2、贝加莱程序的硬件配置可能有问题,version 右边有*号,可以右击version选项中的 hardware versions 选 unfreeze 取消*
3、地址要设置正确,贝加莱程序中的进、出要和ABB程序中的进、出 数据格式要一至