老是烧毁200PLC的通讯口,做485通讯时 点击:3090 | 回复:5



湛蓝小尔

    
  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2015-07-13 14:24:34
楼主

1.485通讯,PC和PLC,单独接控制箱里的L,N,PLC能和PC正常通讯
2.将PLC,接上L,N,PE,还有一堆扩展模块的地,就会烧毁PLC的通讯口
3.不存在电路,短路,我是一根线,一根线量过的,而且,在家里是正常通讯的
4.查看资料说,什么对地产生一个不等的电势,
那么,可不可以,PLC和PC都不接地啊,只有一个剩余的PLC了,只有一次机会尝试了,
心里没底





zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-07-13 14:42:14
1楼

PC和PLC的地不等电势?

我想好好学习

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 418回
  • 年度积分:226
  • 历史总积分:1422
  • 注册:2014年1月08日
发表于:2015-07-13 16:28:33
2楼

应该两者的接地间存在电势差

湛蓝小尔

  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2015-07-13 19:35:40
3楼


回复内容:

对: 我想好好学习 应该两者的接地间存在电势差 内容的回复!

到底是什么意思啊,我如果二者都不接地,可以解决问题吗?

控制箱的电来源于插座,插座和变频器,电机,来源于一处电

采用USB转485线缆,PC和PLC进行485通讯
烧坏了通讯口,查资料,解释说,通讯线中串入了高压,烧毁保险丝
USB转485的线啊,也会串入高压吗,怎么解决才好
也有解释,PC的地和PLC的地产生了一个电势差
PC的地和PLC的地,来源于一处的
明天,想PC,PLC,都不接地,连PLC的扩展模块也不接地,不知道能不能成功,


修理工_25

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2015-07-14 02:34:24
4楼

这个好办,加一个485的隔离器,不就解决了!

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-07-14 15:12:12
5楼

看看有没有地方的PE线和N线接到一起了 