变频器显示“OC1”、“OC2”、“OC3”故障信息分别为变频器加速中过电流、减速中过电流和恒速中过电流;

 

此故障产生的原因主要有以下几种。

(1)加速时间过短,这是过电流现象中最常见的。依据不同的负载情况相应地调整加减速时间,就能消除此故障。

(2)大功率晶体管的损坏将引起OC故障:

造成大功率晶体管模块损坏的主要原因如下:①输出负载发生短路;②负载过大,大电流持续出现;③负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC故障,损坏功率模块。

(3)驱动大功率晶体管工作的驱动电路的损坏也是导致过流故障的原因。驱动电路损坏表现出的最常见的现象就是缺相或三相输出电压不平衡。

(4)检测电路的损坏也会导致变频器显示OC故障,检测电流的霍尔传感器由于受温度、湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生漂移,而导致变频器显示OC故障。