台达EH3主机暂停脉冲,丢脉冲问题 点击:1622 | 回复:3



zylew

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2012年2月21日
发表于:2015-05-31 18:19:45
楼主

EH3通过Y2往外发送一定数量的脉冲,在发送的时候有时会需要暂停脉冲的输出,当解除暂停后,继续发送剩余的脉冲。台达手册介绍M1335为CH1通道的暂停脉冲寄存器,我通过置位M1335来实现这个功能,但发现复位后,最终发送的脉冲数不是开始设置的值。单次发送144000个脉冲,有时能丢3000多。这是怎么回事呢?




xuexizidong

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年7月26日
发表于:2016-03-20 20:07:17
1楼

通讯延时的可能,123


xiyuan2180

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2016年2月20日
发表于:2016-03-27 13:29:15
2楼

请问楼主 问题解决了么?

这是个问题  值得关注  请高手出来交流下

yangke713

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2016-03-30 14:23:04
3楼

你是什么发现发送脉冲数量变少的?我用D1336监控是正常的