PLC是200继电器输出的,加了中间继电器,领导说数字量输出加熔断器,怎么加?加多大的?
慧慧0525
每路输出加0.5A的熔断器就可以
回复内容:
对: 慧慧0525 每路输出加0.5A的熔断器就可以 内容的回复!
谢谢慧慧,这个0.5A是根据什么算出来的?
中间继电器的功率
通用经验是这个值
对: 慧慧0525 中间继电器的功率通用经验是这个值 内容的回复!
太感谢了
工控小诚
看三菱的手册继电器线圈回路标配是3A的熔断器。
一举成名
真是官大压得住人噢 ,其实不加也没多大问题。
引用 一举成名 的回复内容: 真是官大压得住人噢 ,其实不加也没多大问题。
hehe
tp225273
vffffgfggggggggg
小一儿
一般都不会烧线圈,大多数是烧触头
乖乖小笨熊
继电器输出再加继电器,控制什么负载呢?
为何不选用晶体管输出
日月之主
在每一组公共点加一个2A的就好了,因为一般继电器输出型PLC都是2A容量
今夜有雨
老大说加就加,不说的一般都不加。hehe
工科小猫
66666666666666666
广告,我是见了就删!
当然跳骚市场例外
chuanyisuo
你们领导给你们找事做,不加也没关系
黄平继
真是没有必要加保险的!!!!!!!