传感器干扰与电机绝缘 点击:134 | 回复:1



buligan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年12月23日
发表于:2015-05-28 21:43:32
楼主

小弟现在使用一个两线制拉绳传感器,传感器离plc模块约100M远,用2*0.5屏蔽线传输。

信号线和动力线用两个桥架分开平行方线。距离200mm,现在电机运行时传感器就会收干扰。

今天把线移除桥架,放在两个桥架中间,干扰减少很多。

这种情况会是电机绝缘问题吗?要不要买个摇表测一下。




江北小才

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 390回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2012年12月25日
发表于:2015-05-29 09:37:43
1楼

应该不是绝缘的问题,建议检查接地和增加滤波器...