想问一下各位大神,有么有碰到过AB1756-L61和施耐德触摸屏通讯的问题;
软件用的是RSLOGIX5000 V20和VJD V6.1的;
PLC这边的标签建立好后,上触摸屏这边就傻眼了,5K的软件只建了标签变量的没找到地方建地址,而VJD这边要求文件号、单元、子单元什么的,找来找去找不到,具体如图(上图为RS5K的,下图是VJD的);求助,非常感谢!
已找到答案,给有碰到同样困惑的童鞋们解答;
在RS5K软件中,打开逻辑---映射PLC/SLC消息,就会出现以上画面,即可对变量进行文件号编辑;与其他PLC通讯时,应该会用到这个;
疯子风云
好吧 ,感觉罗克韦尔 及施耐德触摸屏很非主流啊不过还是感谢楼主自问自答的精神!
gk2017
前段时间刚好做AB的 做的是AB自己的触摸屏 还没有仔细想过与其他PLC通讯 今天看了 感谢楼组无私奉献
xunengping
zl8802
学习了!非常感谢