请教各位老师 我用FX2N-4DA FX3UPLC 昆仑触摸屏 变频器等做一个试验 想在触摸屏上修
改变频器的频率给定值 要求数字量50对应变频器50HZ 试了N次实在是不得法 恳请前辈指
导 谢谢了
通讯网-13730920629
你的变频器是什么牌子的?你是通过PLC模拟量控制变频器的速度,还是通过PLC通讯控制变频器的速度?
你好 谢谢你的回复 是模拟量 不是通讯 不会用程序修改输出特性曲线 FX2N-4DA出厂值是2000对应的10V
回复内容:
对: 通讯网-13730920629 你的变频器是什么牌子的?你是通过PLC模拟量控制变频器... 内容的回复!
模拟量就更好办了。不过用50对应50HZ,分辨率低了些,用500对应50HZ吧。。。给定值n×4,送给模拟量端口。。
非常感谢您的回复
对: 通讯网-13730920629 模拟量就更好办了。不过用50对应50HZ,分辨率低了些... 内容的回复!
乖乖小笨熊
用模拟量模块控制变频器速度,超级简单呀!
直接输出模拟量值即可