按钮通讯没问题 寄存器读不出来 点击:230 | 回复:1



coldblooded

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2015年4月13日
发表于:2015-05-24 16:38:11
楼主

数值显示元件读不出来,地址都设置正确   按钮没问题




公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2015-05-26 15:58:01
1楼

肯定是在人机中设定下位PLC的站号为0了,此时人机只发不收的,所以读不到数据,但按钮控制下面的位地址却可以。