6RA70装置合闸后不定时出现O8.0状态,运行中也会不定时的出现O8.0状态停止工作 点击:2803 | 回复:4



想飞的小小鸟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2006年3月14日
发表于:2015-05-21 14:19:15
楼主

 我的一台四联扎机组的4#机架在正常使用中出现了F061故障,故障排除不报之后合闸出现了o8.0 的状态,开始的时候没在意,以为是条件不满足出现的,分闸再合闸后还是偶尔还是会再出现,我一开始以为是端子 37、38 输入接触不良或者其他附属条件的辅助触点有问题,通过r010监控数字量输入的状态一切正常,后来合闸后好长一段时间没出现,开车工作后偶尔还是会出现o8.0 停机的状态,外围没有任何故障及报警,分闸再合闸后还可以继续工作,这是什么原因呢?




yuheju

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年2月23日
发表于:2015-05-31 15:55:09
1楼

注意r650的第一位,注意初始状态,正常运行状态,以及08.0状态下分别是什么值?把程序发给我,我看看

yuheju

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年2月23日
发表于:2015-05-31 16:44:41
2楼

或者是不是有一些故障被隐藏起来了,不然怎么会无缘无故停机呢?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2004年9月05日
发表于:2016-12-26 16:36:04
3楼

在学习,希望能用上在学习,希望能用上

wangwei8888

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2012年1月19日
发表于:2018-11-19 10:23:40
4楼

问题已经搞好了,是急停信号的闪动造成的,谢谢大家的关注