现有材料:威纶通触摸屏TK6100i           1块

                    三菱FX3U-64MT/ES-A          1块

                    三菱FX3G-14MT/ES-A          1块

                    三菱FX3U-485-BD通讯板     1块

威纶通触摸屏TK6100i本体带有两个通讯接头,一公一母,气针脚分布如下:

有上图可以看出,其公头只有232接口,而三菱串口方式为422,要选择485 4W方式,所以只能使用母头。母头COM1通讯端口支持485通讯方式两线制和四线制,即2W和4W,还有COM3的两线制。

 

3U的PLC带有一个485通讯模块,通讯方式可选择两线制或4线制,3G的PLC为编程口通讯,只能选择4线制,本屏的母接头只有一个4线制通讯方式,故3G的PLC选择为COM1通讯端口4限制,3U的PLC为COM3通讯端口2限制。

 

 

触摸屏设置:

新建文件,选择好触摸屏型号,添加PLC,3G的PLC设置如下:

 

点击确定后再点击新增,此时选择FX2332/485BD,设置如下:

最后设置如下:

PLC设置:

3G的PLC不用设置

 

3U的PLC设置

打开三菱编程软件,新建3U PLC文件,打开参数设置,设置如下:

编写程序

3G PLC程序

 

 

3U  PLC程序

触摸屏画面制作

控制3U  PLC

 

新建按钮

 

新建指示灯

控制3G  PLC

新建按钮

 

新建指示灯

最终画面

下载画面及PLC程序,看看效果吧,一台触摸屏控制两台PLC.

正在下载,请等待……
下载附件需10积分!




Druid

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2011年1月28日
发表于:2015-11-27 14:15:55
41楼

很有启发      

okma11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1134
  • 注册:2012年8月20日
发表于:2015-12-06 17:18:18
42楼

很有用.谢谢楼主好人

周坤坤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年12月13日
发表于:2015-12-14 21:12:50
43楼

琪热吻投入使用通用会计领军pop

MENGCHA

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:91帖 | 703回
  • 年度积分:412
  • 历史总积分:933
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2016-03-30 15:36:47
44楼

真是好办法,好点子,不错的资料

lo糊囤ve

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2012年11月02日
发表于:2016-03-30 16:49:12
45楼

学习学习,谢谢楼主教导。

35210056

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2013年4月02日
发表于:2016-03-30 18:20:41
46楼

楼主幸苦了!楼主幸苦了!楼主幸苦了!

17858601464

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:505
  • 注册:2016年3月20日
发表于:2016-04-03 10:48:44
47楼

学习拉。。。。。。。。。。。。

zhangguolong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2012年1月02日
发表于:2016-04-07 20:34:35
48楼

学习拉。。。。。。。。。。。。

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2016-04-07 20:54:35
49楼

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2016-04-07 20:55:54
50楼


引用 zhangguolong 的回复内容: 学习拉。。。。。。。。。。。。


zhengh@hetrun.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2016年3月21日
发表于:2016-04-19 00:11:55
51楼

好文章,有含金量,值得学习

rockey_81

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:81帖 | 668回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:954
  • 注册:2005年4月01日
发表于:2016-04-19 20:18:28
52楼

学习拉。。。。。。。。。。。。

tangbintangbin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1183
  • 注册:2013年5月22日
发表于:2016-04-21 11:41:45
53楼

学习。。。。。。。。。。。。。。

jh0388

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2013年10月01日
发表于:2016-04-21 13:40:13
54楼

8888888888888888

zhengh@hetrun.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2016年3月21日
发表于:2016-05-03 01:12:39
55楼

回复内容:

对:hike_1 利用RS485总线不知道可不可以。用触摸屏的一个RS485接口作为总线接口,触摸屏作为主站,再从中引出两个分支给两个PLC作为从站,通讯的时候选择从站1或从站2。这样应该也可以吧     内容的回复:

我今天也在试,但好像是不行,不知道是什么原因

目前用楼主的这种方法是可以的

SWX12369

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 128回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:1026
  • 注册:2015年7月17日
发表于:2016-05-03 08:17:12
56楼

1111111 可也多学点知识

李晶晶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年3月13日
发表于:2016-05-13 00:19:52
57楼

oujlnjlkhm

PANZITI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2009年1月07日
发表于:2016-05-23 23:43:34
58楼

学习拉。。........

bo6600600

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-05-30 09:16:47
59楼

楼主幸苦了!楼主幸苦了!楼主幸苦了!

lilifeidao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年4月12日
发表于:2016-05-30 17:59:32
60楼

真是好办法,好点子,不错的资料


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师