USB转232口通讯 点击:600 | 回复:4



lianxingwf

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2015-05-09 10:07:59
楼主

我用工控机自带的232com口通过mcgs与宇电仪表通讯正常,当用工控机的USB转232com口通讯时,不能通讯。

USB转232线没有问题,试验过;

USB转232驱动安装正常;

能看到新com口编号;

mcgs组态时,com口设置正确;

wondows xp系统,

请指教。




chenhui1987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2012年12月20日
发表于:2015-05-09 10:20:51
1楼

换台计算机试试,或者换跟USB转232试试。

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-05-09 11:17:54
2楼

232分 ABC请仔细看看是否是通用的,如果不通用建议更改软件设置

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-05-09 16:06:53
3楼

工控机内部地址搞错了吧 

lianxingwf

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2015-05-10 07:55:02
4楼

问题解决了。办法是更换了一条USB转232com线。原来用的是pl2303芯片,改后用HL340

芯片。通讯正常。win7及xp系统都可以。谢谢大家的帮忙。