大家帮帮忙,急!!! 点击:484 | 回复:4



jiazhengchun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2011年4月04日
发表于:2015-04-26 19:44:34
楼主

PLC之前运行一切正常,突然有一天这个站的所有设备都停了,起不来。后来从新换的DP头,设备可以正常起,但是偶尔还是出现链接中断,IM153报警红灯闪亮一下,设备又停机。重新接好还是这样。以下是CPU的诊断信息。望大家帮帮忙。





模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区


订货号/描述                   组件                           版本                          

6ES7 315-2AH14-0AB0           硬件                           3                             

- - -                         固件                           V 3.3.2                       

Boot Loader                   固件扩展                       A 32.9.9                      


机架:                         0

插槽:                         2



序列号:S C-B8WR53522011



事件 1 / 10:  事件 ID 16# 38C4

分布式 I/O:站 返回

受影响 DP 从站的地址:站编号:  13

DP 主站系统标识号:     1

DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2022

DP 主站的逻辑基址:  2047

要求的 OB:机架故障 OB (OB86)

优先级:26

外部错误, 离开的事件

15:16:00.069  2015-04-26



事件 2 / 10:  事件 ID 16# 2942

I/O 访问错误,读取

P 区域,字访问, 访问地址:   872

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先级: 1

外部错误, 进入的事件

15:16:00.045  2015-04-26



事件 3 / 10:  事件 ID 16# 2942

I/O 访问错误,读取

P 区域,字访问, 访问地址:   870

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先级: 1

外部错误, 进入的事件

15:16:00.045  2015-04-26



事件 4 / 10:  事件 ID 16# 2942

I/O 访问错误,读取

P 区域,字访问, 访问地址:   868

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先级: 1

外部错误, 进入的事件

15:16:00.045  2015-04-26



事件 5 / 10:  事件 ID 16# 2942

I/O 访问错误,读取

P 区域,字访问, 访问地址:   866

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先级: 1

外部错误, 进入的事件

15:16:00.045  2015-04-26



事件 6 / 10:  事件 ID 16# 2942

I/O 访问错误,读取

P 区域,字访问, 访问地址:   864

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先级: 1

外部错误, 进入的事件

15:16:00.045  2015-04-26



事件 7 / 10:  事件 ID 16# 2942

I/O 访问错误,读取

P 区域,字访问, 访问地址:   872

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先级: 1

外部错误, 进入的事件

15:16:00.039  2015-04-26



事件 8 / 10:  事件 ID 16# 2942

I/O 访问错误,读取

P 区域,字访问, 访问地址:   870

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先级: 1

外部错误, 进入的事件

15:16:00.039  2015-04-26



事件 9 / 10:  事件 ID 16# 2942

I/O 访问错误,读取

P 区域,字访问, 访问地址:   868

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先级: 1

外部错误, 进入的事件

15:16:00.039  2015-04-26



事件 10 / 10:  事件 ID 16# 2942

I/O 访问错误,读取

P 区域,字访问, 访问地址:   866

所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)

优先级: 1

外部错误, 进入的事件

15:16:00.039  2015-04-26




江苏成振

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 438回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:719
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2015-04-26 20:43:47
1楼

 

 

就是这个从站问题,后面的问题都是它引起的.

不行就问西门子吧.

chaiqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:143
  • 注册:2012年3月26日
发表于:2015-04-26 21:44:59
2楼

还是通讯有问题,检查通讯线

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2015-04-27 10:32:59
3楼

通讯有问题,有关通讯的都检查下吧

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-04-27 15:23:19
4楼

我最讨厌西门子:就因为DP总线问题最多!