PLC之前运行一切正常,突然有一天这个站的所有设备都停了,起不来。后来从新换的DP头,设备可以正常起,但是偶尔还是出现链接中断,IM153报警红灯闪亮一下,设备又停机。重新接好还是这样。以下是CPU的诊断信息。望大家帮帮忙。
模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 3
- - - 固件 V 3.3.2
Boot Loader 固件扩展 A 32.9.9
机架: 0
插槽: 2
序列号:S C-B8WR53522011
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 13
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2022
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
15:16:00.069 2015-04-26
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 872
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
15:16:00.045 2015-04-26
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 870
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
15:16:00.045 2015-04-26
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 868
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
15:16:00.045 2015-04-26
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 866
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
15:16:00.045 2015-04-26
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 864
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
15:16:00.045 2015-04-26
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 872
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
15:16:00.039 2015-04-26
事件 8 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 870
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
15:16:00.039 2015-04-26
事件 9 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 868
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
15:16:00.039 2015-04-26
事件 10 / 10: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 866
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
15:16:00.039 2015-04-26