蓝翔高材生
现有一台离心风机,电机为315KW,380V,额定电流559A,用软启动的方式启动,断路器630A,软启动器355的。在调试的时候发生以下情况:
在进口风门只开5%的情况下,启动电流达到3000多A,后逐步降到2000多A,持续约20秒后切换到旁路,电流又从3000A到2000多A,约10秒后断路器跳闸。
在进风口全部打开的时候依然出现上述情况。
请问应如何更改才能让电机顺利启动?需要更改电路元件还是更改启动时的入口、出口风门?
李正华_98
20秒时间太短,大风机要在70秒左右为宜
回复内容:
对: 李正华_98 20秒时间太短,大风机要在70秒左右为宜 内容的回复!
可是在持续过电流的条件下,断路器的脱扣时间只有30秒啊
王者之师-----懂一点点
315KW的风机,电流559A,不要选630A的空开,最少也要800A的,还要是高分断的,可以正定电流,不然躲不过启动时间内的峰值,可能你太相信产品的质量了,我们这里280KW的电机用630型630A的空开都不行,最好改为800型的630A才能启动正常了!!!!!!
对: 王者之师-----懂一点点 315KW的风机,电流559A,不要选630A的空开,... 内容的回复!
通过断路器的电流一直在2200A以上,这样持续了将近30秒,断路器跳闸。如果选1000A的断路器,就怕失去了对电机的保护能力
守望麦田
引用 王者之师-----懂一点点 的回复内容: 315KW的风机,电流559A,不要选630A的空开,...
第五纪冰川
xszzy
上面的楼主都已经谈到了,必须这样电机才能正常开启。
李纯绪
误区:断路器不是保护电机过载的。选大一级吧。
软起设置什么方式?恒流启动还是电流斜坡......?用软起不应该有那么大的启动电流。