风机启动电流过大 点击:3856 | 回复:8



蓝翔高材生

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2015年4月25日
发表于:2015-04-25 00:29:41
楼主

现有一台离心风机,电机为315KW,380V,额定电流559A,用软启动的方式启动,断路器630A,软启动器355的。在调试的时候发生以下情况:

在进口风门只开5%的情况下,启动电流达到3000多A,后逐步降到2000多A,持续约20秒后切换到旁路,电流又从3000A到2000多A,约10秒后断路器跳闸。

在进风口全部打开的时候依然出现上述情况。

请问应如何更改才能让电机顺利启动?需要更改电路元件还是更改启动时的入口、出口风门?




李正华_98

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 396回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3861
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2015-04-25 08:53:34
1楼

20秒时间太短,大风机要在70秒左右为宜

蓝翔高材生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2015年4月25日
发表于:2015-04-25 12:55:54
2楼


回复内容:

对: 李正华_98 20秒时间太短,大风机要在70秒左右为宜 内容的回复!

可是在持续过电流的条件下,断路器的脱扣时间只有30秒啊

王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2015-04-25 14:27:06
3楼

315KW的风机,电流559A,不要选630A的空开,最少也要800A的,还要是高分断的,可以正定电流,不然躲不过启动时间内的峰值,可能你太相信产品的质量了,我们这里280KW的电机用630型630A的空开都不行,最好改为800型的630A才能启动正常了!!!!!!

蓝翔高材生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2015年4月25日
发表于:2015-04-25 19:56:13
4楼


回复内容:

对: 王者之师-----懂一点点 315KW的风机,电流559A,不要选630A的空开,... 内容的回复!

通过断路器的电流一直在2200A以上,这样持续了将近30秒,断路器跳闸。如果选1000A的断路器,就怕失去了对电机的保护能力

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2015-04-26 08:20:39
5楼


引用 王者之师-----懂一点点 的回复内容: 315KW的风机,电流559A,不要选630A的空开,...


第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-04-26 17:54:55
6楼
风门必须全关,软启启动电流应该控制到额定电流的3倍。20秒启动这种离心风机太短了,冲击太大。

xszzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2015年4月21日
发表于:2015-04-27 16:12:19
7楼

上面的楼主都已经谈到了,必须这样电机才能正常开启。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-04-28 11:48:09
8楼

误区:断路器不是保护电机过载的。选大一级吧。

软起设置什么方式?恒流启动还是电流斜坡......?用软起不应该有那么大的启动电流。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师