这个程序能正确运行吗!??




zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-04-23 08:06:56
1楼

请问要实现什么功能?

xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2015-04-23 10:02:01
2楼

   这个是什么,我不会PLC 呀 !就看看

wjlovelj

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 169回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:2783
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2015-04-23 11:48:14
3楼

bu hui ,Y10和Y0不会被DDRVI指令驱动的

ymkc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2015年1月04日
发表于:2015-04-23 21:36:58
4楼

应该不会被执行。Y10 Y11不能输出。

hongqiaoJoe

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2015年4月13日
发表于:2015-04-23 21:55:38
5楼

引用 zhu860423060 的回复内容: 请问要实现什么功能?

按X0,能同时启动两台步进马达!

幼儿园中班

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 331回
  • 年度积分:51
  • 历史总积分:369
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2015-04-24 09:50:13
6楼

楼主  没看明白???

hongqiaoJoe

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2015年4月13日
发表于:2015-04-24 10:56:44
7楼


回复内容:

对: 幼儿园中班 楼主  没看明白??? 内容的回复!


一:接线

两个马达及马达控制器(1个马达用以缠绕,1个马达带动丝杆使缠绕头位移);

2个复位开关(X0接“启动”按钮,X2接“复位”按钮),1个急停开关(X1接“急停”开关);

2个用以复位的接近开关(1个在缠绕马达下方接X10,1个在位移丝杆上接X11);

PLC信号输出端公共端接GND;

Y0接缠绕马达Dir-,Y10接缠绕马达Psl-;Y1接位移马达Dir-,Y11接位移马达Pul-;

马达控制器Dir+,Psl+和Pul+接+5V.

二:要求:

按“启动”按钮,缠绕马达和位移马达同时转动,当缠绕马达转动到所需圈数时,两个马达都停止工作;

按“复位”按钮,两个马达均会以接近开关做原点复位;

任何时候按下“急停”按钮,机器停止工作


马走日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2014年12月25日
发表于:2015-04-24 19:48:36
8楼

好像不行,指令说明里面最后一个脉冲方向输出装置只能是Y1.Y3

hongqiaoJoe

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2015年4月13日
发表于:2015-04-25 08:24:23
9楼


回复内容:

对: 马走日 好像不行,指令说明里面最后一个脉冲方向输出装置只能是Y... 内容的回复!


如果将方向输出改为Y1、Y3可以了吗!?

caifeng0404

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 256回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:863
  • 注册:2014年3月31日
发表于:2015-04-25 17:17:20
10楼

你要搞清楚plc的脉冲输出装置是哪几个?y10,y11应该不能座位脉冲输出装置。只要把y10y11改为y1 y3

就可以了。

你可以把所有条件去掉,直接接通。看电机能否运转。

caifeng0404

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 256回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:863
  • 注册:2014年3月31日
发表于:2015-04-25 17:21:53
11楼

方向信号不要和脉冲信号一样就好了

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2015-04-26 13:25:30
12楼

机器的正常运转,还须要考虑很多条件和因素在里面!此外,脉冲频率和脉冲个数都是通过“公式”计算出来的。

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2015-04-28 16:32:13
13楼

看这程序像是台达PLC的编程软件

错了错了,相对定位指令DDRVI发脉冲的Y0是不能自锁的

另外:不清楚你是台达哪个系列哪个型号,Y10 Y11是不能发脉冲的

hongqiaoJoe

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2015年4月13日
发表于:2015-04-30 21:16:06
14楼


回复内容:

对: 王者之师——广州@阿君 看这程序像是台达PLC的编程软件错了错了,相对定位指令... 内容的回复!


型号是DVP12SC11T,很老款的!这款只能是Y0.Y1能发高速脉冲的!

舒心11

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2015-05-01 07:25:27
15楼

回复内容:

对:hongqiaoJoe 回复内容:对: 王者之师——广州@阿君 看这程序像是台达PLC的编程软件错了错了,相对定位指令... 内容的回复!型号是DVP12SC11T,很老款的!这款只能是Y0.Y1能发高速脉冲的!     内容的回复:

首先应保证接线正确 弄清那点可作脉冲输出 通过可编程控制器说明书和编程手册很容易查到这种例程

hongqiaoJoe

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2015年4月13日
发表于:2015-05-01 12:19:20
16楼


回复内容:

对: 舒心11 回复内容:对:hongqiaoJoe 回复内容:对: ... 内容的回复!



有说PLC不支持两路脉冲同时输出的!这个程序按理论能否正常运行!??

paulo86

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年12月12日
发表于:2015-05-04 12:33:18
17楼

方向有输出可以闭合电路,脉冲输出完后结束

jtlfguo

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:24帖 | 328回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:5273
  • 注册:2012年3月28日
发表于:2015-05-05 22:07:01
18楼

这个要有直线插补动作的。。主轴绕一周 排线走一个线径的距离  还有就是以我的了解三菱带直线插补要么Q系列 要么要用FX2N-20gm 

回复内容:

对: hongqiaoJoe 回复内容:对: 幼儿园中班  楼主  没看明白??? ... 内容的回复!


zepeng177

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2015年5月05日
发表于:2015-05-06 10:24:01
19楼

不行,相对脉冲的格式是 脉冲数目,脉冲频率,脉冲装置(一般是Y0,Y1,Y2;就是高速接口),脉冲方向(有些PLC有固定的接口,就是固定的Y0对应方向Y3,Y1对应Y4;有些没有可以随便定义),还有有些PLC的Y0只能用一次指令,就是你用了PLSY Y0一次 ,下次就不能用PLSY Y0了,但可以用DDRVI Y0,一样的用了DDRVI一次下次也不能用(是有些可以用,有些不能用)具体能不能你看说明书

zepeng177

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2015年5月05日
发表于:2015-05-06 10:26:47
20楼

还有Y0 你的Y0不能用来作并连 你的Y0是脉冲输出,不是常闭的信号