西门子直流调速参数备份的时候为什么会报错误数? 点击:298 | 回复:3



feng2517

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2013年11月13日
发表于:2015-04-21 10:38:06
楼主

西门子6RA70的直流调速,昨天在备份的时候发现备份进度条里面显示有四个错误,备份完了之后显示4 reject,有两台没有报错其他六台都报错了,为什么有错误?各位大虾指点一下




qhfsb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2008年8月03日
发表于:2015-04-22 09:50:27
1楼

备份时,将驱动的波特率设小一点看看什么情况,以前备过6RA24的,波特率大了就是备不了。

feng2517

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2013年11月13日
发表于:2015-05-27 16:41:24
2楼

回复内容:

对: qhfsb 备份时,将驱动的波特率设小一点看看什么情况,以前备过6... 内容的回

波特率设小了连接不上.......

yuheju

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年2月23日
发表于:2015-05-31 15:05:36
3楼

可以看看更深层次的信息,查一下是哪个参数被拒绝了,一般都是些无关紧要的参数。