我看到莫迪康的modbus是LRC校验的,那MCGS里面的modbus协议就没有CRC校验的吗?

请知情人帮忙解答下,谢谢了。




lxf880925

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2015年3月19日
发表于:2015-04-13 16:12:19
1楼

标准RTU 就是 CRC校验

anEng

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 425回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:874
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2015-04-13 16:20:36
2楼

你确定莫迪康的modbus是LRC校验?

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2015-04-14 08:26:46
3楼

modbus ASCII 是LRC校验;modbus RTU 是CRC校验。