西门子200PLC的输入输出模块或者自带通道模块为固定地址。数据类型 word -- 16位
输入为AI寄存器组:AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8、AIW10、、、、依次类推。
输出为AO寄存器组:AOW0、AOW2、AOW4、AOW6、AOW8、AOW10、、、、依次类推。
需要注意的是:特殊机型。如224XP自带的模拟量输入输出通道。2通道输入分别为AIW0、AIW4。输出通道为AOW0。AIW2和AIW6被占用了。再添加AI模块时地址从AIW8、AIW10、开始排列。
AD转换后的信号进入PLC是一个0-32000之间的一个数值,0-10V、0-20ma、都是对应0-32000,0-5V对应0-16000;4-20ma对应6400-32000;
如输入信号类型为4-20ma对应0-1.6Ma,AD转换值为18000,求对应多少压力。
X=(18000-6400)/(32000-6400)*1.6=11600/25600*1.6=0.4531*1.6=0.752Mp
输出通道计算同理。
希望楼主能采纳为最佳答案。