PLC在调试的时候状态指示灯可以帮助我们更快的解决问题,整理一点关于西门子PLC的状态指示灯的含义,希望对初学PLC的朋友有一些帮助。

S7200CPU  

SF 用作系统出错/故障显示,为红色,例如内部错误,用户程序错误(看门狗错误,间接寻址,非法的浮点数,地址范围错等) RUN 绿色,运行模式。 STOP 黄色,停止模式。  DP 分布式I/O,(仅对CPU215)。   

S7300CPU

SF指示灯 用作系统出错/故障显示,为红色,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮。  BATF 为电池故障,红色,电池电压低或没有电池时点亮。  DC5V +5V电源指示,绿色,CPU和S7300总线的5V电源正常时点亮。 FRCE 强制,黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。  RUN 运行方式,绿色,CPU处于RUN状态时点亮,重新启动时以2Hz的频率闪亮,保持HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮。  STOP 停止方式,黄色,CPU处于STOP、HOLD状态时或重新启动时常亮,请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮,正在执行存储器复位时以2Hz的频率闪亮,由于存储器卡插入需要存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮。  BUSF 总线错误,红色,PROFIBUS-DP接口硬件或软件故障时点亮,集成有DP口的CPU才有此LED,(如CPU 315-2DP),集成有2个DP口的CPU有两个LED(BUS1F和BUS2F)。

S7400CPU  

INTF 红色,内部故障,例如用户程序运行超时,用户程序错误。 EXTF 红色,外部故障,例如电源故障,I/O模板故障。

FRCE 黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。 RUN 绿色,运行模式。 STOP 黄色,停止模式。  BUS1F 红色,MPI/PROFIBUS-DP接口1的总线故障。 BUS2F 红色,MPI/PROFIBUS-DP接口2的总线故障。 MSTR 黄色,CPU运行。 REDF 红色,冗余错误。 RACK0 黄色,CPU在机架0中。 RACK1 黄色,CPU在机架1中。 IFM1F 红色,接口子模块1故障。 IFM2F 红色,接口子模块2故障。