最近接触300PLC 听说200的VW区对应300的DW区 但是我使用ADD指令1+dbw100 仿真的时候报错是什么原因 求大神指导下




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2015-03-16 11:37:00
1楼

300中,如果直接使用DBW的话,需要首先使用OPN指令来打开对应的数据块。

例如: OPN DB1

    L DBW0

否则的话,你需要使用绝对地址来访问,例如:

    L DB1.DBW0