whcmcfy
阀门用途:进车间分汽缸之前的蒸汽压力调节,停机检修时全关闭;
管道口径DN400;
来汽温度270度;
来汽最大压力0.7MPa;
日常压力0.55MPa ;
阀后压力0.5MPa;
工作流量40吨/小时;
室外安装;
请根据以上工况选型,另外是否需加旁通阀?若需要,旁通阀口径多大合适?
王者之师--月棠清摇
把参数提给阀门厂家,他们就会帮你选型的,参数不同执行机构不同,还是让厂家帮你选型靠谱,另外,建议加装旁通阀。
cuixichuan