一秒一次的闪烁会不会导致输出点坏掉 点击:1848 | 回复:17



信仰的真相

    
  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2015-03-07 16:27:26
楼主

楼主用CPU 226 继电器输出型来控制机床,需要输出一个报警灯,楼主想把它做成0.5S ON 0.5S OFF的闪烁,请问这样的开关频率输出点受得了吗




明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2015-03-07 16:40:07
1楼

可以考虑使用晶体管输出的PLC或者使用内置闪烁的报警灯。

豆豆淘

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 327回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2014年8月23日
发表于:2015-03-07 19:14:20
2楼

不会的,西门子PLC输出点的寿命是比较长的

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-03-07 19:55:13
3楼

目前的报警灯基本都是开关电源,冲击电流较大,而且西门子200系列也就是跟垃圾差不多的东西,搞不好撑不了3个月该点就会损坏,你就自求多福吧

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-03-07 20:12:26
4楼

现在好多蜂鸣器都是自带闪烁的。

QZXHM

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:14帖 | 42回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:285
  • 注册:2005年7月23日
发表于:2015-03-07 23:48:40
5楼

用闪烁蜂鸣报警器,我用过,用了将近两年了,没问题

a277928573

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2014年6月29日
发表于:2015-03-08 07:35:33
6楼

   谢各位大侠指教   向大家学习了

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2015-03-08 10:55:17
7楼

建议不要这样用,达到输出继电器最大脉冲频率了,很容易损坏输出继电器。

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2015-03-08 11:51:13
8楼

继电器貌似100000次寿命,何不用晶体管呢?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-03-08 15:42:58
9楼

假设继电器的机械寿命100万次,按你要求每小时继电器要动作3600次,这样计算278小时继电器寿命就到了。

输出点换晶体管的可以。

亡灵

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2012年6月28日
发表于:2015-03-08 16:34:09
10楼

可以使用晶体管的哦。。。


湛蓝小尔

  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2015-03-09 20:00:14
11楼

回复内容:

对:李纯绪 假设继电器的机械寿命100万次,按你要求每小时继电器要动作3600次,这样计算278小时继电器寿命就到了。输出点换晶体管的可以。     内容的回复:

学习了,晶体管输出不会坏吗

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-03-09 21:16:00
12楼

我原单位变电站直流屏一个闪光指示灯(30次/分,用于直流系统接地警告),是用的一个普通国产小型继电器,每年365天,每天24小时,除了一年难得的停电检修时间从未间断,一直用了有20来年,直到最后改系统退役,都没换过。

3E次!

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2015-03-09 21:23:14
13楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 目前的报警灯基本都是开关电源,冲击电流较大,而且西门子... 内容的回复!

西门子S7-200是我用过的小型PLC中唯一一个出现过死机的品牌,客户发现不定期死机,重新上电正常,后来客户要求换三菱FX系列。百思不得其解,改PLC我还一直保存着,不过,我测试了该PLC,并没有发现这个问题。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-03-11 08:24:54
14楼


回复内容:按输出脉冲次数算,晶体管当然没问题。只要负载电流合适。

对: 湛蓝小尔 回复内容:对:李纯绪 假设继电器的机械寿命100万次,... 内容的回复!


wayaj

  • 精华:30帖
  • 求助:95帖
  • 帖子:5269帖 | 8770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28783
  • 注册:2020年5月25日
发表于:2015-03-12 15:17:40
15楼

目前的报警灯基本都是开关电源,冲击电流较大,而且西门子200系列也就是跟垃圾差不多的东西,搞不好撑不了3个月该点就会损坏,你就自求多福吧

电路板维修-德州

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 1367回
  • 年度积分:139
  • 历史总积分:44307
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2015-03-15 10:31:49
16楼

让PLC输出一个信号,把报警灯换成闪烁的就行了。

观雨听风

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:14帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2014年4月30日
发表于:2015-03-18 15:47:41
17楼

用输出点外挂一个报警灯就解决问题了。没必要冒险。