腾控PLC 如何处理翻斗式雨量计信号 点击:757 | 回复:0



steelen

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2015-03-03 16:36:44
楼主

翻斗式雨量计是由承水器、上翻斗、计量翻斗、计数翻斗、干簧开关等构成的遥测雨量仪器。其工作原理为:雨水由最上端的承水口进入承水器,落入接水漏斗,经漏斗口流入翻斗,当积水量达到一定高度(比如0.1毫米)时,翻斗失去平衡翻倒。而每一次翻斗倾倒,都使开关接通电路,输出一个脉冲信号,如此往复即可将降雨过程测量下来。

实验1 使用PLC的高速脉冲处理翻斗脉冲信号

既然雨量计输出的是脉冲信号,使用PLC的高速脉冲功能应该是最简单的方法,但在实验中,发现每翻斗一次,脉冲计数少则3、4个,多则6、7个,且并无规律。

实验1结果:高速脉冲不能用于采集翻斗式雨量计脉冲信号。

实验2 使用PLC的DI处理翻斗脉冲信号

考虑到雨量计翻斗速度较慢(最快十几秒),采用PLC的DI采集雨量计翻斗的脉冲信号。实验编写如下程序处理翻斗脉冲信号:

开关接线对应COOO物理地址,当开关接通时,功能块R_TRIG_1检测到上升沿,使能一次加法功能块,由此,PLC每检测到一个脉冲,脉冲总数累加1。在承水口处不断注水,使得翻斗以最快速度倾倒,持续较长一段时间,脉冲累加准确。

实验2结果:PLC通过DI采集翻斗脉冲信号,然后写简单程序,可准确计算翻斗式雨量计脉冲信号。

实验分析:高速脉冲计数太快,翻斗的机械抖动也被计入脉冲数;而DI硬件具有10ms防抖功能,因此可准确采集翻斗式雨量计脉冲信号。