SFC中当转移条件不成立时 点击:655 | 回复:4



梦幻天堂草

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年3月03日
发表于:2015-03-03 14:37:00
楼主

比如在普通梯形图中:
LDI X0
OUT Y0
LD X0
OUT Y0
Y0先是1后变0,最后结果Y0为0

简单SFC中:
步S0中使Y0置1,转移条件成立进入步S10,步S10里执行Y0=0,结束。

现在问题来了:


SFC中正常运行到最后,Y0是为0的,那如果我使转移条件不成立,那么S10里的指令还会执行吗?Y0最后是1还是0??


PLC指令是不停的在扫描,当转移条件不成立时,下面的状态是不是不执行?此时程序此时是卡在上一个状态还是直接到RET步进返回???





梦幻天堂草

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年3月03日
发表于:2015-03-03 14:42:03
1楼

在线等啊!请大神们帮忙解惑!!谢谢

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-03-03 16:02:34
2楼

这个程序出现了双线圈。

梦幻天堂草

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年3月03日
发表于:2015-03-03 16:09:29
3楼


引用 zhu860423060 的回复内容: 这个程序出现了双线圈。


我主要是想问的是在SFC中,当转移条件不成立时,程序运行状况是停在上一个状态还是跳到最后RET???

胖哥2345

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2015年3月03日
发表于:2015-03-03 23:00:01
4楼

不成立,就不会执行,这个程式没有意义.