想請教,我想把R4056的值改成5AH,不知怎麼寫入,是直接移入嗎?還是要把5AH先變換一下數的類型再移入?




永宏亚得小林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年12月13日
发表于:2015-04-29 16:14:17
1楼

直接将90(10进制)也就是16进制的5AH,搬移给R4056就可以了!